бурение скважин на воду: форум вода-да
 

Совмещение генератора и частотного преобразователя

Размещено: Студент61


02.05.10 10:03

 

Совмещение генератора и частотного преобразователя

возможно ли подключить частотный преобразователь к электрогенератору?

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 02.05.10 10:06 - Студент61. ]
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 58

 
 

LexaLexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
02.05.10 10:31

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

Думаю нет смысла. Не проще подать напругу с генератора если он у тебя будет.

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 3,094

 
 


02.05.10 10:53

 

есть генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 58

 
 


02.05.10 10:54

 

Re: есть генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

а такая схема будет ли работать генератор220 и частотник 1 фазный

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 58

 
 

LexaLexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
02.05.10 12:28

 

Re: есть генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

Генератор надо будет брать мощный,не менее семи киловат, по цене это будет что и трехфазный генератор купить.

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 3,094

 
 


02.05.10 12:45

 

Re: есть генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

двигатель 2.2квт почему же не подайдёт генератор номинал2.2квт и частотник 1 фазный 2.2 квт

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 58

 
 

LexaLexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
02.05.10 13:52

 

Re: есть генератор номиналом 2.2квт максимально2.8 двигатель на установке 2.2 квт

Потому что пусковой ток в два раза больше + к этому запас на частотник .

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 3,094

 
 


06.07.10 16:02

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

Так помоему частотник и стоит для плавного запуска, т.е. пусковой ток не большой. Помоему генератор на 3.5 кВт должен потянуть. Или я ошибаюсь?

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 06.07.10 16:03 - ashtepa777. ]
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 84

 
 


06.01.16 01:05

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

Тема имеет право на жизнь если в качестве генератора использовать асинхронный двигатель. Достать их не трудно. Ремонтопригодны, долговечны. А конденсаторы есть и трехфазные (компенсатор реактивной мощности) крутим двигатель на 10%выше от номинала а на выводы клемной коробки вешаем емкости треугольником (расчитываются индивидуально в зависимости от мощности асинхронника). В продаже есть и трехфазные частотники. Так что на каретку двигатель хоть 15 квт повесишь, дело вкуса. В совокупности с диф-защитой все вполне безопасно.

  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 5

 
 

Kira - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
06.01.16 05:09

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

на 2,5квт генераторе пробовали с частотным без проблем запускается двигатель 2,2

  

10 (и более) лет назад
Сообщения: 280

 
 

olegka - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
06.01.16 13:52

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

На генератор 4,2кв через частотник 4кв двигатель запускается нормально. Но при нагрузке для нормальной работы слегка не хватает.Надобно 4кв+30% вот тогда самое то.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 437

 
 


09.01.16 15:49

 

Re: Совмещение генератора и частотного преобразователя

Работаем генератор 3.8 кВт.Двигло 2.2 через частотник Дельта тоже 2.2.Уже больше 2 лет все прекрасно.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 