бурение скважин на воду: форум вода-да
 

Чистотник (веспер)

Размещено: Bur-vod


13.04.12 07:47

 

Чистотник (веспер)

(sos) Привет всем. Как установить пораметры на чистотники? Чуть камни сразу отключает.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 

Alex-M - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
13.04.12 10:55

 

Re: Чистотник (веспер)

Модель частотника?

  

Модератор
15 (и более) лет назад
Сообщения: 2,013

 
 


13.04.12 11:16

 

Re: Чистотник (веспер)

Bur-vod Пишет:
-------------------------------------------------------
> (sos) Привет всем. Как
> установить пораметры на
> чистотники? Чуть камни
> сразу отключает.


Я пока себе его еще не купил, да и не знаю, кужен ли он!? Со многими общаюсь на форуме по скайпу говорят нет вообще нужды в нем.. Конечно в нем есть свои плюсы 380 Вт., плывный ход.. А вот у меня двежек 220 Вт/3 кВт с реверсом и думаю обойтись, хотя время покажет. Прав я, нет.. отпишитесь знающие по этому поводу.


Сергей.
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 643

 
 


13.04.12 11:32

 

Re: Чистотник (веспер)

Веспер (0.75 2.2квт 380в е2мини) вот такая модель.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 

vol_and - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
13.04.12 13:09

 

Re: Чистотник (веспер)

Цитирую: Sergei
Конечно в нем есть свои плюсы 380 Вт., плывный ход.
Ну 380в в нем точно нет.


Хочешь круто изменить свою жизнь? Просто не заплати за интернет!
  

13 (и более) лет назад
Сообщения: 1,185

 
 

LexaLexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
13.04.12 15:34

 

Re: Чистотник (веспер)

А в твоем момент не регулируется... Надо было подороже брать с векторным управлением.


Мира и любви Вам, добрый человек.
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 3,094

 
 

Rais - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
13.04.12 18:37

 

Re: Чистотник (веспер)

нужна эта модель частотника: "Веспер" E2-8300 или подобная от других производителейУдачи в бурении!


скважина - это не просто ещё одна дырка в Земле... О как!
[ Изменения: 1. Последнее изменение: 13.04.12 18:38 - Rais. ]
  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 169

 
 


14.04.12 06:51

 

Re: Чистотник (веспер)

Bсем спасибо. А я то думал,что за хрень чуть камни и чистотник срабатывает оказалось он слабый надо на выходе не 200гц а 650 и более.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 


14.04.12 13:32

 

Re: Чистотник (веспер)

Двигатель 2.2квт асинхронный, частотник стоит веспер E2мини - 1ф 220в 2.2квт,хочу поставить частотник-е 2-3800 веспер векторный, двигатель оставить этот-же, увеличется мощность или нет смысла менять частотники.

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 14.04.12 13:35 - Bur-vod. ]
  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 


16.04.12 06:41

 

Re: Чистотник (веспер)

По совету электрика ставлю частотник 1ф 220в 3квт движок 2.2 пока .

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 


18.04.12 15:10

 

Re: Чистотник (веспер)

подскажите люди какие настройки ставить на таком чистотнике веспер мини

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 216

 
 


18.04.12 18:41

 

Re: Чистотник (веспер)

всем привет. У меня такая же проблема, но только на 380V

[www.voda-da.ru]

Прошу помощи в настройках. Заранее очень благодарен.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 22

 
 


27.04.12 10:28

 

Re: Чистотник (веспер)

Для питания двигателя 3 кВт от сети 220 В купил себе частотник TECORP HCA23P7, питание 1/3 фазное 220 В, выходное напряжение 3-х фазное 220 В.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 2

 
 


27.04.12 17:46

 

Re: Чистотник (веспер)

разобрался с настройками оказывается все очень просто по книжке можно посмотреть каждое значение F отвечает за что то в книжке все описанно

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 216

 
 


27.04.12 19:44

 

Re: Чистотник (веспер)

вы просто вбили параметры двигателя или делали автонастройку? Выбирали ли вы сколярное или векторное управление?

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 22

 
 


07.05.12 06:13

 

Re: Чистотник (веспер)

Звоните на фирму Веспер, спрашиваете там технического консультанта и вам все разжуют, там у них штат бешеный и к клиентам нормально относятся, верно пишут в руководстве по применению все есть, я себе купил Е-2 8300 005 Н, у меня движок на три киловатта,консультант с В-ра его посоветовал.

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 


07.05.12 12:48

 

Re: Чистотник (веспер)

Вопрос форумчанам! Двигатель на самоделке - АИР90L4 2.2квт 1500об/мин. подойдет ли такой частотник? [www.chipmaker.ru] Входное напряжение 1*220 выходное - 3*220 По параметрам вроде бы подходит. Не будет ли каких-либо трудностей при подключении и работе?

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 56

 
 


03.06.12 23:23

 

Re: Чистотник (веспер)

Пожалуйста помогите! Купил частотник Веспер Е2-8300 S3L. Подключил его как указано в инструкции через автомат 25А, а он даже не включается (не горит ни один индикатор, не работает дисплей), при этом на выходных фазах Т1 Т2 Т3 напряжение присутствует (проверял индикатором). В чем может быть проблема???

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 56

 
 


14.06.12 09:38

 

Re: Чистотник (веспер)

shpicbergen Пишет:
-------------------------------------------------------
> частотник Веспер Е2-8300 S3L.
> Подключил его как указано в
> инструкции через автомат
> 25А, а он даже не включается
> (не горит ни один индикатор,
> не работает дисплей), при
> этом на выходных фазах Т1 Т2
> Т3 напряжение присутствует
> (проверял индикатором). В
> чем может быть проблема???

Может уже неакуально, но попытаюсь написать советы:
Тут могут быть несколько вариантов.
Все проверки нужно делать с отключенным питание, лучше с видимым разрывом питающей сети, например вытащит розетку или откинуть концы питающего кабеля от автомата 25А.
1)Предлагаю проверить еще раз правильность подключения кабеля питающей однофазной сети ~220В, должно быть: фазный -к клемме L1(L), "нулевой" -к клемме L3(N) частотника(ЧП). Не в обиду, напомню, что
этот ЧП питается от однофазной сети ~ 220В, а на выходе будет выдавать 3-х фазное напряжение с максимальным значением, равным напряжению питающей сети(другого не откуда брать). Другими словами, на выходе ПЧ будет 3-фазы по 220В. Обмотки эл.двигателя нужно предварительно, до подключения,соединить звездой.
В разных режимах работы, в зависимости от заданной частоты, выходное напряжение может быть разным. Например, скалярное управление подразумевает управлением частотой, по закону отношения напряжения к частоте. Другими словами, чтобы сохранить характеристики двигателя при регулировании чаcтоты, будет изменяться и напряжение питания.
2) Предлагаю проверить плотность соединения панели управления в корпусе ЧП, т.к панель соединяется со схемой управления через разъем, расположенный на задней крышке панели, возможно там нет контакта и индикаторы не загораются. При этом на выходе, при подключенном питании и исправном ЧП, не должно быть напряжения. Можно отсоединить панель управления, осмотреть разъем и снова плотно вставить.

Про проверку напряжения неоновым индикатором:- очень ненадежный способ, т.к. он может загораться при любых наводках и утечках. Лучше проверить наличие напряжения на выходе вольтметром.
3) Может быть печальный вариант - неисправны цепи управления или элементы инвертора. Если ЧП на гарантии, лучше вернуть продавцу или в гарантийный сервис.

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 14.06.12 09:39 - Ua9jkw. ]
  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 26

 
 


14.06.12 10:00

 

Re: Чистотник (веспер)

shpicbergen Пишет:
-------------------------------------------------------
> Вопрос форумчанам!
> Двигатель на самоделке -
> АИР90L4 2.2квт 1500об/мин.
> подойдет ли такой
> частотник?
> [www.chipmaker.ru]
> le=lot&lot=9773 Входное
> напряжение 1*220 выходное -
> 3*220 По параметрам вроде бы
> подходит. Не будет ли
> каких-либо трудностей при
> подключении и работе?

Нужно посмотреть в клеммной коробке двигателя, чтобы было 6-выводов. Могут быть партии двигателей только для питания от 380В, где 3 вывода.
Если внутри коробки эл.двигателя 6 выводов, то схему обмоток двигателя нужно соеденить звездой и можно работать через подобный частотник.
Конкретно на этом частотнике,наверно и не нужно заморачиваться, такой большой диапазон частот при бурении вряд-ли пригодится. Требуется изучить по нему статистику отказов и
наличие сервиса где-то недалеко от своего дома.
Еще напомню, что при соединения двигателя треугольником, его линейный ток возрастет примерно в 1,7 раза. Это обстоятельство
нужно учитывать при расчете: мощности эл.генератора(если питаетесь от однофазного бензинового(дизельно)генератора), сечения питающих кабелей и возможностях питающей сети, особенно в сельской местности, вдали от трансформаторной подстанции.

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 14.06.12 10:01 - Ua9jkw. ]
  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 26

 
 


18.06.12 09:24

 

Re: Чистотник (веспер)

Ua9jkw Пишет:
-------------------------------------------------------
> ........3) Может быть печальный
> вариант - неисправны цепи
> управления или элементы
> инвертора. Если ЧП на
> гарантии, лучше вернуть
> продавцу или в гарантийный
> сервис.

Спасибо за помощь - частотник зарабртал - все крутит в обе стороны. А ошибка была там куда начинаешь грешить в самую последнюю очередь - в автомате (скорее всего брак) - подключил ЧП мимо автомата - все заработало, сейчас поставил другой автомат - и тоже все работает.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 56

 
 


АРХИВ