бурение скважин на воду: форум вода-да
 

Спасибо форуму

Размещено: Гари


15.06.13 20:08

 

Спасибо форуму

Хочу поблагодарить форум и, в частности, Old master, за исчерпывающую информацию, благодаря которой мне удалось сделать свою установку, и пробурить первую скважину, правда не водяную, а под геотермальные зонды теплового насоса.
Планируемая глубина зонда - 33 метра, скважины - 35 метров.
Пробурил на пол метра больше - 35,5 метров. Зонд удалось осадить на всю глубину, утяжелитель 45 килограмм лёг на забой, но это не с первого раза.
Ошибки всё те же о которых пишут - недостаточная промывка и поспешность выполнения работ. Прошли 35 метров без особых проблем часов за 10-11. Грунт - глина с небольшими прослойками песка толщиной до 0,5 метра на глубине 9 и 18 метров. Что интересно на камни нарывались почти строго через 2 метра. На лопастном буре немного скололись два зуба. Лопасным буром 140 бурил со стабилизатором 115мм длиной 1,25 метра. Сальники успевали образовываться, когда непродолжительно бурил на повышенных частотах вращения для проходки твёрдых пород. Они то и ухудшали промывку, как я понял.
После выхода на отметку 35, промывали минут 30 (как оказалось, недостаточно) и зател начали спуск геозонда.
Пару раз цеплялся за выступающие из стенок камни и в конце концов остановился на отметке -27 метров. 8 метров скважины оказалось завалено шламом. С трудом вытащили зонд обратно и на следующий день вновь опустили бур (уже шарошка и без стабилизатора) выбурили и вымыли шлам, немного добурились, промыли и зонд промто влетел на забой.
Результат работ на фото. То, что везде грязно - всё те же ошибки, которые будут учтены в дальнейшем (ещё три скважины бурить для себя).
Ещё раз всем спасибо.



  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 

western - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
16.06.13 00:37

 

Re: Спасибо форуму

"Пару раз цеплялся за выступающие из стенок камни" Помимо груза можешь начало зонда приматывать к железной трубе 3м длинной чтобы выравнить. Достаточно тонкой трубки 32мм, приматывай серым сантехническим скочем.
"С трудом вытащили зонд обратно" чтобы при вытаскивании не повредить зонды сделай приспособы похожую на барабан. Свари из арматуры треугольник в внутри которого будет барабан диаметром 30см. Верх треугольника цепляется за лебюдку, зонды продеваются поверх барабана. Процесс вытаскивания такой, один держит зонды а лебёдкой поднимаем барабан, поднял до верха мачты и опускаешь барабан в низ, а концы зонда отводишь. Когда зонды пойдут легко тянешь как через блок. В отличие от удавки барабан не передавит зонды.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 557

 
 


16.06.13 09:14

 

Re: Спасибо форуму

Спасибо за идею.
Для извлечения зондов думал использовать капроновый тросс двойной длины.
Можно тянуть лебёдкой. А если всё нормально, то вытягиваешь тросс за один конец из скважины.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 

western - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
17.06.13 00:28

 

Re: Спасибо форуму

Можно наверное и так.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 557

 
 

milan - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
21.06.13 16:25

 

Re: Спасибо форуму

Гари, сколько киловатт (или ватт) планируете снять с зонда 35 м?
Кака я понимаю, теплонасос Вы делаете для себя?
Во сколько Вам примерно обошлись материалы+оборудование?
Если не секрет - где, у кого брали оборудование? Можно ссылку.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 1,446

 
 


02.07.13 08:29

 

Re: Спасибо форуму

Планирую 1400 Вт с одного зонда, всего будет три.

Вопрос про материалы и оборудование не совсем понял - буровая, зонды или то, что в доме?

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 

milan - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
04.07.13 18:18

 

Re: Спасибо форуму

То что в доме.
Зонды, как я понимаю, не представляют собой нанотехнологий. Обычная ПНДха

Цитирую:
Во сколько Вам примерно обошлись материалы+оборудование
Уточняю. Это тоже относится к материалам и оборудованию зонда и теплонасоса.
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 1,446

 
 


08.07.13 21:05

 

Re: Спасибо форуму

Отопление радиаторное, радиаторы биметаллические увеличенного в 3,3 раза размера - всего 80 секций на 136 кв.метров. Покупал по 320 рублей.
Кронштейны напольные под радиаторы - 23 шт по 350 рублей.
Комплекты к радиаторам (краны, вентили, заглушки, переходники, термоголовки и т.д.) - 10 комплектов примерно по 2 т.р.
Трубы полипропиленовые - тысяч так на 10.
Циркуляционный насос - Грундфос 25-40 Alpha2 - 7500 рублей.
Мембранный бак 12 литров - 850 рублей.
Пропиленгликоль 60 литров по 1850 руб за 20 литровую канистру.

Итого: тысяч 80 на внутреннюю систему без агрегата отопления.

Агрегат теплового насоса:
2 компрессора Toshiba ротационные от оконных кондиционеров 2100 Вт по холоду каждый - покупал по 2500 рублей;
2 пластинчатых теплообменника - 28 т.р в сумме;
1 ТРВ - 2500 рублей;
Клапан соленоидный переключения мощности по фреону - 3500 рублей;
Реле давления по воде и фреону - 3 шт. по 850 руб;
Расширительный бак - 850 руб;
2 ТЭНа по 1,5 кВт ( бивалентный и аварийный редимы)- по 350 руб;
Комплект автоматики (находится в поцессе разработки и изготовления) - 15 т.р.
Циркуляционный насос внешнего контура 25-60 Alpha2 - 8500 руб

Итого за агрегат: около 70 тысяч

Геозонды - покупал 300 метров трубы (труба ПЭ100 32/2,8) по 28 рублей.
Плюс фитинги, плюс расходка.

Итого за геозонды в районе 9000 рублей.

Всего за систему отопления на 136 кв.метров должно получиться в районе 160-180 тысяч рублей.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 

milan - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
09.07.13 23:19

 

Re: Спасибо форуму

Гари, спасибо большое! Что не поленились, и все так подробно расписали Весело!
Может быть, у Вас есть на ФХ своя тема, о строительстве теплонасоса своими руками?
Было бы очень познавательно следить за процессом сооружения, а главное - вводом и эксплуатацией!

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 1,446

 
 


11.07.13 21:33

 

Re: Спасибо форуму

Ответил в личку.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 


14.07.13 23:04

 

Re: Спасибо форуму

Вчера закончил бурение второй скважины и установку второго зонда.
По причине целого ряда случайностей и закономерностей, которые воссоединяются ежемесячно 13 числа, зонд не удалось посадить на забой на 35 метров, а только на 33.
Вытягивать не стал - прикопаю 2 метра на участке горизонтально.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 


20.08.13 00:30

 

Re: Спасибо форуму

18 августа установил ещё один зонд. Это третья моя скважина на 35 метров. Время непосредственного бурения 10 часов плюс 45 минут на подъём колонны.
Редуктор подольского редукторного завода показывает себя плохо.
Явная недоработка конструкции. На этот раз вывалилась ось подшипника шестерни первой ступени редуктора. Ось разкатало в колбаску (без цементации), шестерня пострадала. Подшипники установлены не особо качественные (заедают). Верхний сальник потёк. Новую ось сделал из сверла 10мм и прихватил все оси сваркой. Вторая ступень редуктора выполнена капитально.
Вертлюг МОЗБТ после замены уплотнительных колец течь перестал.
Мощности привода 2,2 кВт однозначно маловато - было бы киловат 5-6, шло бы по мергелям побыстрее значительно, а так постоянно мотор останавливается.
Ещё раз убедился в резком отличии геологии в скважинах, отстоящих друг от друга на 5 метров.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 


10.09.13 11:02

 

Re: Спасибо форуму

В прошедший выходной решили пробурить скважину на воду.
Поскольку при бурении предыдущих скважин попадались неплохие пласты песка на 9,5 и на 17-19 метрах, решили глубоко не лезть, потому что на 42 метрах воды много и железа тоже, Какурин в аналогичных скважинах в округе. Но не тут то было! Песка ни на 9,5, ни на 19 метрах не оказалось. Видимо ледник очень хорошо в этих местах покуралесил.
Пошли на 42 метра. Что до 35 там знаю, а что дальше - глубинные пески, песчаник или известняк - сказать никто из хозяев соседних скважин не может. Это район Иваньковского водохранилища Завидово-Редкино. Может кто знает чего там ждать? Бурить будущее в следующий выходной.

  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 51

 
 

usa
usa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
08.10.13 08:48

 

Re: Спасибо форуму

Тоже подумываю а не набурить ли как-нибудь дырок себе под тепловой насос, благо место пока есть и штанг 35 метров, мне правда поболее надо, киловатт 8-10. Кстати а что если садить зонды с помощью штанг - сделать пятку опорную и на нее давить штангами и вращателем. Даже если где сальник будет фигня продавится, это не обсадная ПНД, особо можно не церемониться.


Сайт [burenie-voda72.ru]
  

13 (и более) лет назад
Сообщения: 2,456

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
08.10.13 19:37

 

Re: Спасибо форуму

Жди прослойку известняка, верней не жди а лови, и за нее не лезь, даже и не выходи, но железо увы не избежать. Ну может при крупном везении типа рулетки. Глубина не спасет а усугубит. Будет расти минерализация. Если себе то старайся отработать любую прослойку песка, пусть дебит будет низкий но вода нормальная. Все очень осторожно и с опытными откачками. Работал я там, но давно и металлом, не нравиться дернул, дальше. Так и ловишь путнюю воду. Сложно рассказать но там и разрезы то черти что, 100м и история другая. Там чуять надо как волку и разрез и заказчика. Ну и как всегда "У соседа".

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


08.10.13 22:59

 

Re: Спасибо форуму

Александр а ты ак в Тверской области оказался. Вроде Красноярск был, наверно еще при союзе поколесил? Седня тоже пришел заказ в Твери бурить, говорят известняк с 25 метров , а в солнышк е и клину грубо 80-100 -как такое возможно не пойму

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 


09.10.13 11:38

 

Re: Спасибо форуму

Сегодня звонил в Тверь - самом городе известняк местами с 25, в области вроде говорят с 50

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
11.10.13 02:14

 

Re: Спасибо форуму

А возможно, просто известняк он чаще всего просто слоями как бы, и в одном месте есть на 25метрах а в другом этой прослойки нет. Ну такое выражение у геологов "смыт", какими то процессами его разрушило вот и такие скачки по глубинам. Там в новые места в общем надо осторожно соваться, или иметь данные, да вообще первое время тщательно собирать информацию по соседним скважинам. Тут же еще фактор, где с водой то нормально там и пробурено уже, а где зона "рискованного земледелия", там и заказы. АBurovikiK, да правда поколесить пришлось, что в СССР то и потом.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


15.11.13 12:07

 

Re: Спасибо форуму

Вернемся к ТН, Гари а ты не рассматривал схему монтажа ТН с двумя скважинами - из одной забор, во вторую сброс, вчера вычитал что так КОП будет около3,2-4

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
15.11.13 13:22

 

Re: Спасибо форуму

Да я консультировался, не модная схема, много проблем добавляет а кроме уменьшения обьемов бурения в общем ничего не дает. И то совсем не везде и всегда. Тут надо четко ориентироватся на ту же Германию. Там проглес идет очень быстро в оборудовании.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


15.11.13 13:28

 

Re: Спасибо форуму

Еще такой вопрос - какая температура воды скважине, везде пишут что около 5-6 градусов, а сегодня с утра специально только промывку запустил и на ощупь кажется градусов 12 не меньше, глубина 37 метров, глина, скоро должен пойти известняк, на улице около 3-4 градусов тепла.

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 

bergold - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
15.11.13 16:23

 

Re: Спасибо форуму

Вань,при прокачке сунь под струю термометр обычный-узнаешь температуру.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 1,145

 
 


15.11.13 16:39

 

Re: Спасибо форуму

Седня вечером куплю, завтра проверю

  

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 913

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
15.11.13 16:40

 

Re: Спасибо форуму

От 10 д 8 градусов На улице холодней вот тебе та вода теплей и кажется. Ну и в насосе слегка греется, охлаждение двигателя за счет воды..

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 

western - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
16.11.13 23:59

 

Re: Спасибо форуму

Система теплового насоса из 2-х скважин не эфективна, особено для частного дома. Прокачивающий насос должен быть очень мощный и соответственно много тратит электроэнергии. На предприятии это не заметно, а в частном доме постоянно работающий трёхфазный насос накрутит счётчик.Круто!

  