А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Размещено: ВадимМ


22.12.09 08:39

 

А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Кто может сказать, какой срок окупаемости у теплового насоса? Я имею в виду в условиях средней полосы России.
Спасибо

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 141

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
22.12.09 09:01

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Всё зависит от правильности расчётов и мощности оборудования и будет колебаться от 4 до 8 лет. Надо знать отапливаемую площадь, теплопотери здания при дельте температур и какой контур с рассолом будет применён.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


22.12.09 14:24

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Дом 100кв.м. желаемая температура в доме +20. Стены кирпич, штукатурка.
До какой минусовой температуры на улице сможет тепловой насос поддерживать этот режим? Что используется при -25град. снаружи в течение недели?
И ск. стоит оборудование, если использовать только ТН - без доп. обогрева в таких условиях?

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 141

 
 


22.12.09 14:31

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

А как надзирающие органы смотрят на закачку в скважину тасола? Он же все равно попадет в грунт

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 10

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
22.12.09 15:22

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Во первых используется тосл, а пропиленгликоль он не вреднее воды или спирта, во вторых если у вас будет утечка то значит надо бурить новую скважину или зарывать новый контур в землю.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
22.12.09 15:44

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Уважаемый Вадим мы испульзуем насосы рассол-вода поэтому им в принцепе пофигу какая на улице температура так как температура в грунте ниже точки промерзания постоянна и коллеблется в зависимости от региона от 12 до 6*С , а рассольные насосы могут эффективно работать до -10*С. В данное время пытаемся заставить работать ТН воздух-вода собственного изготовления мощностью по теплу 20кВт(сотрудничаем с производством холодильного оборудования) так вот при 3-х суточных последних испытаниях было за бортом -25 на выходе вода +48 потребляемая от сеть мощность 8кВт-11кВт вот этот насос зависит от температуры на улице, но подстраховаться всё же стоит, например теплоаккумулятор с пиковым доводчиком.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


23.12.09 08:30

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Дело не в том, замерзнет ли теплоноситель - его и утеплить можно. Вопрос был сколько стоит оборудование достаточной мощности, удовлетворяющее указанным условиям:
Дом 100кв.м. желаемая температура в доме +20. Стены кирпич, штукатурка.
До какой минусовой температуры на улице сможет тепловой насос поддерживать этот режим? Что используется для обогрева дополнительно (при -25град. снаружи в течение недели), если ТН не справляется?
И ск. стоит оборудование, если использовать только ТН - без доп. обогрева в таких условиях?


Спасибо

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 23.12.09 10:13 - ВадимМ. ]
  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 141

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
23.12.09 10:41

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Тепловой насос будет стоить 5100USD

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


23.12.09 15:47

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

А "под ключ" - со скважинами, монтажом, пуско-наладкой?

извините за назойливость Простите, больше не буду...

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 141

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
23.12.09 17:45

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Вадим о какой назойливости идёт речь у меня работа такая. Давайте попробуем посчитать, но расчёт будет приблизительным. Берём ТН мощностью 11,3кВт-3кВт эл.мощность = 8кВт получаем из земли. Если считать скважину то из расчёта теплосъёма 50Вт с метра нам нужно получить скважину или скважины общей длиной 160м. Для обустройства скважин потребуется 650м ПНД трубы 32*2,5 стоимость зависит от производителя так же как и буровые работы. Или горизонтальный коллектор из расчета 20Вт с метра это 4 контура длиной по 100м каждый 40*3,6 ПНД труы и соответственно 150-320кубометров земляных работ стоимость тоже от региона у нас экскаватор стоит 150-200р куб. Стоимость монтажа примерно 40000р стоимость коллекторного колодца с обустройством в зависимости отзапорной арматуры от 20000-100000р и количества петель в контуре. Насос с расширительным мембранным баком для рассольного контура обойдётся ещё в 750USD. Монтаж, пусконаладка котельной ещё 25000-35000р. Монтажный комплект для ТН с 63 ПНД трубой до разветвительного коллектора добавит ещё 30000р. Итого ТН 155500р + 160000р(скважины) + 50000р колодец + 22500р насос с баком + 25000р монтаж + 30000р монтажный комплект = 443000р. Опция ГВС в зависимости от теплоаккумулятора. В систему теплого пола также требуется насос и расширительный бак. Всю систему можно продублировать например электрокотлом .

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


24.12.09 09:22

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Так, значит сам тепловой насос - 443000р
Электролеха, а скажи пож., вот это "В систему теплого пола также требуется насос и расширительный бак. Всю систему можно продублировать например электрокотлом" скока стоит? Я так понимаю это ж тоже делать обязательно

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 24.12.09 10:30 - Burillo. ]
  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 10

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
24.12.09 13:06

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Тёплый пол стоит по разному, считается под конкретный проект, материалы тоже по разному стоят. Работа в среднем стоит 450р за метр квадратный + туба + утеплитель(хотя некоторые его не применяют) + армирующая сетка + стяжка = примерно 1500-2800р за метр квадратный

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


24.12.09 14:04

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Так, значит теплый пол - 100х2500=250тыс руб.
А дублирующая система с электрокотлом?

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 10

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
24.12.09 16:44

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Если говорить о бивалентной системе отопления то второй и даже третий котёл может быть какой угодно всё зависит от вашиго воображения и финансовых возможностей. Главное чтобы у последовательного оборудования была возможность работы с теплым полом, как правило мы используем автоматические эл.котлы ZOTA или моновалентную схему но в этом случае сам ТН будет DIMPLEX он дороже и имеет пиковый догреватель встроенный в ТН.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


25.12.09 08:23

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

сам ТН будет DIMPLEX он дороже и имеет пиковый догреватель встроенный в ТН - скока будет стоить для тех условий что укзал ВадимМ?

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 10

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
25.12.09 13:02

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

9800 Евро

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


25.12.09 13:43

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Ну вот, тепловой насос не требующий дублирующей системы стоит 441000р
Итого ТН 441000р + 160000р(скважины) + 50000р колодец + 22500р насос с баком + 25000р монтаж + 30000р монтажный комплект + теплый пол 100х2500=250000 = 978 тыс руб.

Ну считай 980, практически лимон. Эт я думаю тепловой насос под ключ на 100 квадратов дома. Или еще какие траты, Электролеха?

Господа-водадайцы, за скока по времени окупите этот обогрев? С газом конечно сравнивать не имеет смысла, а вот укого какое отпление, интересно ваше мнение

И еще, Электролеха, пиковый подогреватель на электричестве работает? Эт тоже надо учитывать, как доп. траты
И вот эта вся схема - скока потребляет электричества и какая напруга нужна?

[ Изменения: 3. Последнее изменение: 25.12.09 13:50 - Burillo. ]
  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 10

 
 


25.12.09 21:17

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

[www.forumhouse.ru]
Фоторепортаж о том как самостоятельно был собран тепловой насос. Общая стоимость затрат составила 2000евро

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 49

 
 


25.12.09 22:40

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Я живу на севере, до пршлово года у меня было центральное отопление.Платил по1000-1500р,это в морозы. Дом деревянный обложен кирпичём, утеплен дополнительно Урсой. Стоял теплосчетчик. Прошлый год подвёл природный газ,трасса 28м. Истратил на всё 110т р ,это с учётом наружной сети ,внутренней разводки,газовый котёл ,бойлер для горячей воды на 80 л. За год истратил 7000р на оплату газа: отопление,горячая вода,приготовление пищи. И какая окупаемость будет у ТН ,можно посчитать?

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 49

 
 

Анонимный пользователь

26.12.09 06:53

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Щас спою... Каждый должен набить свои шишки, иначе он этого не поймет. Я не видел эту установку, но много слышал. А стоит ли делать такие затраты? Окупаемость просчитана на глазок и то О-О-О. За это время вам придется ее может не раз ремонтировать, менять что то. Правильно заметили, а сколько стоит будет липиздричество? А это опять затраты. Вот сейчас многие сетуют на погоду, теплая. Вот вам и тепло, зачем лесть в землю? Нагреватели за счет теплового излучения солнца, на много дешевле и эффективнее. Проще и надежнее, практически без шумные. Это мое мнение. ( Кстати, солнце греет даже когда его не видно. Вдруг кто не знает).Вот так вот...

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 26.12.09 06:58 - мастер. ]
  

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
26.12.09 10:31

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Путь перспективный, может и правители меры примут по поддержке. Сейчас это модно. Но бурение конечно дорого будет. Электролеха я отправлю ориентировочные цены и технику оптимальную. Выясню еще кое что. Думаю без наклонного бурения вам не обойтись в перспективе вот выясню и отправлю.

  

15 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 

elektrolexa - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
26.12.09 15:41

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

Солнечные коллектора мы тоже предлагаем, действительно работают они даже когда пасмурно, но эффективность в этом случае может падать в 50 раз. А исходя из показаний гидромета за прошедший год в Самаре было 195 солнечных дней и при правильном позиционировании коллектора реально нагреть теплоноситель можно до 170*С, но рассматривать такую систему в моновалентном режиме нельзя и применяем мы их только для ГВС.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 34

 
 


26.01.15 00:39

 

Re: А какой срок окупаемости у теплового насоса?

у меня знакомый ставит их под ключ....говорил, что стоит 60 000 доларов. заправка лукойл тратит на отопление дизелем 3000 дол. срок окупаемости 3 года.... это примерно...

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 68

 
 