Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптеромРазмещено: Михалыч
19.12.15 15:56 Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером Устанавливаем адаптеры с 3х дюймовыми насосами на 125 трубы. Прикидывали, что 4х дюймовый уже не пролезет. Вопрос: пройдёт ли 4х дюймовый в 133 трубу?
14 (и более) лет назад
01.06.16 00:05 Re: Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером Да пролезет
8 (и более) лет назад
01.06.16 16:30 Re: Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером Михалыч. Труба, размер 133x4 внутренний 125мм, адаптер входит во внутрь трубы приблизительно на 30мм и в остатке 95мм. Думай. С уважением,ВА
11 (и более) лет назад
29.09.16 19:36 Re: Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером В 140вую пнд, по внутреннему 125мм, пролазил, правда через два года еле достали.
11 (и более) лет назад
15.10.16 16:18 Re: Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером
Берёшь отрезок трубы 140мм длинной 200 мм-300 мм. Делаешь отверстие под адаптер по середине, ставишь одну часть адаптера. Обрезаешь трубу 125 мм на глубине 1,2 м. Низ отрезка 140 мм мажешь клеем, насаживаешь на 125 мм и закрепляешь саморезами (4 шт.) Отрезок 125 мм ставишь до верха также на клей. В Литве так все скважины делают уже много лет. Чем больше у человека проблем, тем меньше ему нужно для счастья.
11 (и более) лет назад
15.10.16 22:18 Re: Максимальный диаметр насоса при обустройстве с адаптером Берёшь резьбовой переход 125/140мм - соединяешь, далее трубу 140мм длинной 3000мм - соединяешь. Монтируешь адаптер ниже глубины промерзания. Далее по схеме, как появились адаптеры. С уважением, ВА. [
Изменения: 1. Последнее изменение: 15.10.16 22:19 - ВА. ]