17.06.13 07:46
как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадкеРазмещено: magklient
17.06.13 07:46 как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Здравствуйте участники форума.
10 (и более) лет назад
17.06.13 14:12 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
magklient Пишет:
11 (и более) лет назад
19.06.13 08:06 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
В продолжении моего вопроса. Скважина глубиной 90 метров. Бурильщики говорят что вес всей обвязки (насос, трос, труба, вода в ней) очень тяжелая конструкция и ты физически не сможешь все это аккуратно вставлять и вытаскивать.
10 (и более) лет назад
26.06.13 22:36 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
magklient Пишет:
11 (и более) лет назад
28.06.13 12:05 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке magklient. Адапотр в настоящий менент становится все популярней, взамен кессона. При установке его обращаю внимание на следующее. Устанавливается ниже уровня промерзания в вашем регионе. Траншею нужно выкопать такову, чтоб было удобней утанавливать адаптор. Во избежании ее затопления при установке, надо знать высоту грунтовых вод. 159 труба поставлена для изоляции верхних горизонтов, делайте в ней окно, позволяющее установить адаптор. Помните, что 159 может "играть" вертикально из-за перепадов температур, поэтому вырежте окно с ефрейторским зазором. Адаптор установливается на 127 трубу согласно инструкции. Здесь обратите внимание, что бы адаптор не мешал извлечь насос из обсадной трубы и с этого надо начать. С уважением, ВА. P.S. Если выше говорится, об обратном клапане к погружному насосу, то его установка обязательна.
11 (и более) лет назад
22.12.13 01:01 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
ВА Пишет:
[
Изменения: 1. Последнее изменение: 22.12.13 01:03 - Гудриан. ]
22.12.13 16:42 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Если насос был в работе руками точно не поднимешь с водой тяжелый если трубы в потай реж 159 если выгоняли 127 до верха то режь 159 и потом 127 но когда насос сгорит придется тебе опять копать и достовать насос чтоб заменить лучше уж короб наружнийс греющим кабелем. Мы сами создаем себе своих демонов.
11 (и более) лет назад
29.12.13 15:47 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
fdrei Пишет:
12 (и более) лет назад
30.12.13 15:41 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
ArtemPri Пишет:
Мы сами создаем себе своих демонов.
11 (и более) лет назад
30.12.13 20:59 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Так наружняя часть адаптера на съемная, а насос крепиться к внутренней, съемной части, которая снимается. И все это на глубине 180см.
11 (и более) лет назад
31.12.13 00:38 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Во-во и я про че. Поэтому и не понял зачем копать. Адаптер для того и ставится чтоб один раз закопал а через ответную часть тягаешь насос. Или ты с адаптером не сталкивался что ли?
12 (и более) лет назад
31.12.13 06:06 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
У нас точка промерзания2.5 метраи я чет никак не пойму как отцепить насос на глубине 2.5м в трубе 159.у нас чаще герметичные оголовки используют видел.
Мы сами создаем себе своих демонов.
11 (и более) лет назад
31.12.13 06:13 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Да посмотрел видео как он работает такая хрень имхо вот это соединение ласточкин хвост не вериться что оно может держать давление в системе водоснабжения ну может до замены насоса о потом...да и при замене насоса целиться в эту фигу устанешь. Мы сами создаем себе своих демонов. [
Изменения: 1. Последнее изменение: 31.12.13 06:18 - fdrei. ]
11 (и более) лет назад
31.12.13 10:55 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Держит соединение отлично поверь. И цепляется он хорошо. От глубины промерзания будет зависеть и длинна ключа которым его цеплять.
12 (и более) лет назад
07.01.14 16:25 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Гудриан."По весне вся вода талая грязная попрёт к вам в скважину через это ОКНО... получим сквозняк и загрязнение водоносов...!" Дорогой мой человек, заизолируй, что б вода не пошла это так очевидно. Вы ставите кессон и изоляция также требуется. С уважением,ВА
11 (и более) лет назад
07.01.14 16:30 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Гудриана на форуме давно уже нет помоему
11 (и более) лет назад
07.01.14 16:54 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке Он за нами следит
12 (и более) лет назад
10.04.14 21:14 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке а кто нибудь пытался поставить на 1.5-2м.а потом запихать туда насос или его вытащить.если он згорит.почистить отстойник.рядом на щите должна висеть лопата и лом\а вдруг зима-промерзло\до весны откопает.
11 (и более) лет назад
14.04.14 18:47 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
SergeyZ Пишет:
15.11.14 18:46 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
два года,никаких проблем,а прицел надо поправить если уже не попадаете
9 (и более) лет назад
30.11.14 08:43 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Делюсь ноу-хау бесплатно. Во внешней стальной обсадке делается отверстие покрупнее (чтобы можно было смонтировать адаптер. Во внутренней делается отверстие под адаптер и сам он ставиться. Потом к отверстию в стальной трубе приваривается кусок трубы с резьбой в диаметр отверстия. На резьбу крутится заглушка. В заглушке сверлим отверстие под трубу идущую от адаптера. Берём трубку лучше стальную (недлинный патрубок). Вставляем в отверстие в заглушке, заворачиваем в адаптер, завариваем зазор промеж заглушкой и трубой на адаптер. Шаг резьбы на водопроводных трубах обычно одинаковый, так что при необходимости отвернуть эту конструкцию должно получиться.
9 (и более) лет назад
06.12.14 21:52 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Остается добавить,что для адаптера на один дюйм,коронка по металлу необходима 44 мм,на 1 1/4-54 мм
9 (и более) лет назад
08.01.16 21:12 Re: как смонтировать скважный адаптер при двойной обсадке
Режется окошко в кондукторе под монтаж, потом закрывается стекловолокном с эпоксидкой и покрывается гидроизоляцией, труба раньше сгниет чем стеклопластиковая накладка.
[
Изменения: 1. Последнее изменение: 09.01.16 09:16 - Svirvic. ]
9 (и более) лет назад АРХИВ
|