бурение скважин на воду: форум вода-да
 

Кто работает с Частотником Lenze AC Tech SMVector?


 

Кто работает с Частотником Lenze AC Tech SMVector?

Всем Доброго дня!

Есть Частотник Lenze AC Tech SMVector на 4кВт 380V \ 380V
Управляет МР 4кВт 380V,
1,Возникнет необходимость в "поле", на выход ЧП включать вместо МР лебёдку 1,6-2 кВт 380V.
Нужно что-либо перенастраивать в параметрах?

2.Для работы на ПК с программным модулем EPM нужна спец программа? Чем он "читается"?,
Стоит в него лезть?

C Уважением Сергей(Гомель)

  

10 (и более) лет назад
Сообщения: 72

 
 


28.09.16 17:36

 

Re: Кто работает с Частотником Lenze AC Tech SMVector?

В настройках надо ввести параметры двигателя,который на лебедке.А именно-число полюсов и мощность.В описании процедура расписана.

  

11 (и более) лет назад
Сообщения: 156

 
 


АРХИВ