бурение скважин на воду: форум вода-да
 

промывка и прокачька

Размещено: bars27


21.07.11 23:58

 

промывка и прокачька

у меня уже мозги кипят читать весь сайт...сразу вроде все понимал, а теперь вообще, что знал и то забылВесело!
обясните нормально ,кто нибуть--1)зачем обсаживатся , только чтоб необвалилось, у нас восновном глины и никто необсаживается.. 2)зачем фильтры, что носос так качять небудет -вода нужна для полива. 3)что такое прокачька для чего она нужна--я так понимаю ,что когда лошол до воды она должна стоять на какомто уровне,закберай и все...если нет водопоглащения куда закачивать 3 куба воды,она ж будет выливатся из скважины...Ему ничего не докажешь... и сли необсаживаться нужна прокачька(3 куба воды?

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 22.07.11 00:10 - bars27. ]
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
22.07.11 20:48

 

Re: промывка и прокачька

Никто не обсаживаеться и ты не обсаживайся, обсаживаються, да чтоб не обвалилось и грязь не тянуло с горизонтов выше водоноса. Фильтр чтоб песок не тянуло, если породы слагающие водонос позволяют работать без фильтра и в радость, не нужен, нет фильтра нет прокачки, не надо три куба откачай грязь что сам в водонос при бурении нагнал и пользуйся. Только как не крути не обсаженая скважина все равно начнет валить. Ну если вдруг у тебя такие идеальные условия, ну и не надо этого всего, это же по необходимости делаеться а не обязательные ритуальные процедуры.
А то что знал и забыл, и ладно. Будеш бурить, петух жареный клюнет, все что читал вспомниш.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


22.07.11 20:54

 

Re: промывка и прокачька

Да обсаживаться надо, чтобы не обвалился ствол скважины, не заплыл глиной, когда в скважину будет поступать дождевая или паводковая вода, а так же для герметизации водозабора из которого сами же будете пить.
Теперь о статике(зеркало воды): уровень воды в скважине всегда будет находиться на том же уровне, что и в ближайших колодцах или скважинах- принцип гидроуровня. При откаче насосом уровень будет понижаться до определённой отметки и когда приход воды в скважину и расход(откачка насосом) уравняются,- то есть вода установиться на одной отметке- вот это и есть динамический уровень воды.
По фильтру: если водонос песок(особенно некрупный) фильтр обязателен, для того чтобы песком не затянуло ствол скважины и для фильтрации воды(фильтр задерживает более крупные песчинки и образуется доплнительный фильтр из этих песчинок.
По поводу 3 кубов воды: такой объём воды расходуется для промывки фильтра и водоноса после бурения скважины и обсадке трубой.
Почему три куба: можно и больше, а иногда и нужно. Три куба это просто желатнельный объём воды, который должен промыть изнутри обсадной трубы фильтр и водонос от глины или бентонита- если будет плохо промыт фильтр, то дебит скважины понизится, а если будет плохо промыт водонос, то пылеватые частицы глины или другого бурового раствора притянутся к фильтру при работе насоса и дебит также понизится.
При промывке вода поднимается от фильтра до устья скважины и выносит остатки глины и бур.раствора. От устья скважины обычно копают неглубокую канавку для отведения воды. Место куда будет отводиться вода нужно определить заранее.
Прокачка это когда после промывки в скважину опускают насос(обычно виброционник) и качают пока вода не пойдёт условно чистая, после чего обычно происходит сдача скважины заказчику.

  

13 (и более) лет назад
Сообщения: 1,510

 
 


22.07.11 20:55

 

Re: промывка и прокачька

С Крисом согласен!

  

13 (и более) лет назад
Сообщения: 1,510

 
 


22.07.11 22:19

 

Re: промывка и прокачька

сегодня опять бурил, у брата играемся на городе... 1 метр земля, 3 метра глины,4 метра ракушняк, потом то метр песка 2,3 метра ракушняка, опять метр песка , 2,3 метра ракушняка....чем дальше тем хуже бур идет...скраготит, стучит, буровая прыгает..то какието мелкие комешки как гравий....короче так заиб.... всего 19 метров прошли за день....причем первый ракушняк после заточьки бура быстро ишол, а щая по 30 минут метр....и как понять где водонос(верховодка для полива)..может ли вода быть всего в одном метре песке? а иногда когда шкребет бур по ракушняку или какомто камне, бур опускается очень быстро, как буто его засасует и останавливается мотор, неуспевает бурить чтоли или вымывать...насос слабый електро ,кубов на 6...

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 


22.07.11 22:25

 

Re: промывка и прокачька

если на верх ис скважины выходит вода, то если ее оставить наночь маслать насос, он промоет ее? ато видно у нас большой осадок на дне , наверно метров 10....когда трубу добавляеш ,то из трубы которая в скважене идет вода..я так понимаю,что при выключеном насосе муляка оседает и давит воду в трубы через бур...были случяйно забили бур,когда долго добавляли трубу,видно давлением в низу забило, то на буру был и камешки как гравий , а на верху их невидно, видно их неподнимает на верх насос...оставлю хоть на пол ночи насос с трубами пусть маслаетЮ, мож песок и глину размоет вынесет, всетаки меньше будет

[ Изменения: 1. Последнее изменение: 22.07.11 22:29 - bars27. ]
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 


22.07.11 22:32

 

Re: промывка и прокачька

а вракушняке ,может быть вода? бо иногда уходит пол канавки воды...но когда имено это начинается я просматривал..прочитал , что ракушняк ето разновидность известняка...значит под ним может быть вода? а в известняку вода сверху него или под ним или в нем?

[ Изменения: 2. Последнее изменение: 22.07.11 22:56 - bars27. ]
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 


22.07.11 23:34

 

Re: промывка и прокачька

ой блин может просто раствор сделать как кисель, тогда будет лучше выносить камешки? я нечего недобавлял...глина тачто выбурилась и все , мож ее мало

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
23.07.11 07:02

 

Re: промывка и прокачька

Да померяй ты уровень воды в скважине. Утром после того как простоит скважина ночь. Много станет ясно. Может все давно и пробуренно необходимо просто обсадить. раствор не разбавляй, будет погрешность по уровню за счет удельного веса но не значительная. Что вы в это поглощение все вцепились. Это один фактор, уровень статический второй, динамический и дебит при нем третий. Итог удельный дебит, и сразу ответ "Как быть" и "Что делать".

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
23.07.11 07:06

 

Re: промывка и прокачька

В "ракушняке", слова то матерные, может быть вода и может быть в 20 см прослойке достаточное для тебя количество, меряй уровень, да разведи в этиой, черт с ним раствор, завалит новую пробуриш. Только каждый встреченный пласт, возможный водонос, остановливайся и опробуй на воду. Разберешся один раз. А то за испохабленный огород ведь отвечать придется.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


23.07.11 21:27

 

Re: промывка и прокачька

а опробывать на воду-это винимать все трубы и пробывать выкачивать?

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 


23.07.11 21:39

 

Re: промывка и прокачька

ПРИКОЛ!!!
сегодня утром пришол, померял уровень воды 1.5 метра ..начял доставать колону ..из 19 метров достали 9...и нечяено упустили 10 метров трубы в скважину...сорвались с газового ключа....когда доставали колону подавали воду я уже непомню зачем(идиоты)... короче вершу 1 метр земли 2 метра глины и 1 метр песка , а потом пошол ракушняк, так видимо с 1 метра песка пошла вода тоисть на четерех метрах и завалило всю скважину.. думали трубам конец....начяли прикручивать оставшие трубы и начили опускать,размывать и бурить самими трубами без бура. на 5 метрах установка резко заклинила , аж пообрывало болты везьде на соединениях..короче нетуда, несюда и талька нетянет назад...начяли тянуть двумя тальками ...потихоньку начяло подаваться .. вы неповерите ,это чюдо какоето....мы случяйно попали верхними трубами в те что утопили, резьба в резьбу и все вытянули!!!Весело!Весело!Весело!

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
23.07.11 23:59

 

Re: промывка и прокачька

Нет, опробовать это дойти до горизонта где может быть вода, посадить в него трубы и откачивать, в твоем случае при уровне в 1,5 метра нужно просто найти откуда вода. Уровень очень высокий, почти 100% что воды много. Но вопрос с чего. Может и с песка, может и из ракушечника(так кстати твой ракушняк называеться). Вспоминай, верней прочитай в записях теперь где было поглощение. А не писал то подумай надо ли это. Действуй.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


25.07.11 10:21

 

Re: промывка и прокачька

Крис сбасибо большое за ответы, буду тринероватся пока на родственикахВесело!

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 43

 
 

kris - Зарегистрированный член клуба Вода - ДА!
25.07.11 20:30

 

Re: промывка и прокачька

Сочуствую я им, но путь верный.

  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,913

 
 


АРХИВ