Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180


 

Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Уважаемые специалисты,
почему иногда шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180?

Прибавляю нагрев в котле - иногда начинает шкворчать (переключатель в насосе стоит на 2), начинаю щелкать переключателем - воцаряется тишина.
Обычно, если ничего не трогать, работает бесшумно. Давление на манометре не меняется. Гайку на насосе во время шкворчания откручивал, думал там воздух, не помогает, воздух вроде не выходил, во всяком случае шипения не было. Иногда шкворчание начинается после того, как отключат электричество, а потом включат.

Что за беда?
Спасибо


Сейте разумное и доброе!
  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Цитирую: Сергей Агафонников
Уважаемые специалисты,
почему иногда шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180?

А как установлен насос, фото можно? Кстати можно вопрос задавать и в теме, разницы нет...
[ Изменения: 2. Последнее изменение: 06.02.15 21:13 - Svirvic. ]
  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 15

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Спасибо за ответ.
Если это к тому, что он криво смонтирован, то вроде ровно стоит..
Фото на всякий случай прилагаю


Сейте разумное и доброе!


  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Хм, верно - стоит правильно, ну тогда причмны могут быть следующие:
1, Невовремя развоздушили насос и закусывает крыльчатку
2, Брак самой крыльчатки.
3, проблема опять же с крыльчаткой - разобрать и посмотреть, ни попал ли под неё мусор или песок, промыть - прочистить, поставить на место и попробовать в работе снова.
А сам насос при работе очень горячий? КАкова t" теплоносителя?


Живу и работаю здесь: [www.kharkovforum.com]
  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 15

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Насос практически такой же горячий, как и труба, сейчас t=58 град., насос работает бесшумно.
Чирикать начинает, когда что-то меняется, напр. если повышу t, через некоторое время может зашкворчать. Или выключу-включу (необязательно), или переключу скорость перекачки.

Система наполовину самотеком, наполовину принудительная - из-за того, что к старому дому была сделана новая пристройка с 3-мя радиаторами. Теплоноситель разделяется краном на два потока.

Вопрос, если насос все время будет шкворчать - это для него вредно? Или путем манипуляций (вкл/выкл, переключатель и т.д.) добиваться бесшумной работы?


Сейте разумное и доброе!
  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Цитирую: Сергей Агафонников
Насос практически такой же горячий, как и труба, сейчас t=58 град., насос работает бесшумно.
Чирикать начинает, когда что-то меняется, напр. если повышу t, через некоторое время может зашкворчать. Или выключу-включу (необязательно), или переключу скорость перекачки.

Система наполовину самотеком, наполовину принудительная - из-за того, что к старому дому была сделана новая пристройка с 3-мя радиаторами. Теплоноситель разделяется краном на два потока.

Вопрос, если насос все время будет шкворчать - это для него вредно? Или путем манипуляций (вкл/выкл, переключатель и т.д.) добиваться бесшумной работы?

Думаю ничего страшного не произойдёт. - А нет ли перед ним по системе колена которое бы было выше насоса? Может быть небольшре скопление воздуха и при смене режима роботы, он прихватывает воздуха, после чего опять начинает нормально работать.


Живу и работаю здесь: [www.kharkovforum.com]
  

12 (и более) лет назад
Сообщения: 15

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Спасибо за ответ.

Вот еще одно фото.
Поясню: из котла выход разделяется на принудительную прокачку через насос - справа, и на самотек слева, на тот случай, если нет электричества и насос не работает: правая линия перекрывается и открывается левая, а весь теплоноситель отсекается от новой пристройки с радиаторами и целиком идет самотеком в старый дом.

Сейчас левая часть (самотечная) перекрыта, насос качает горячую воду как в дом, так и в пристройку. Поток разделяется и регулируется шаровым краном, сейчас он примерно в положении 45 град., т.е. половина в дом, половина в пристройку.

Еще примечание. Котел жуковский, АКГВ 23,2-3. Он, вроде бы двухконтурный - тип котла был определен тем, чтобы все входы-выходы подошли от старого котла, но сейчас вода для мытья посуды и душа подогревается электричеством, думаю, что монтажники этот второй контур заглушили.

.........
Больше никаких предложений не будет?

Несколько дней насос молчал, потом зашкворчал. Включал-выключал, менял режим насоса - успокоился, при этом какой-то "бульк" послышался.
Склоняюсь к версии воздушного пузыря. Или мусор какой?


Сейте разумное и доброе!
[ Изменения: 1. Последнее изменение: 15.04.15 05:20 - Svirvic. ]



  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

да насос скерей всего на втулках износились они вот и шум смазки не хватает, такой шум в моторчике печки зимой в авто бывает пока не нагреется свистит шумит думаю хотя бы раз в жизни сталкивались с таким явлением смазки мало и люфт как решить проблему не подскажу а переключение просто успокаевает на время

  

10 (и более) лет назад
Сообщения: 511

 
 


14.04.15 23:47

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

я думаю, что все же нужно стравливать воздух, стравливайте не открыл-закрыл винтик, а так чтоб немного протекало ручейком. Правда если насос много поработал на сухую, вопрос времени когда заклинит может год, может десять, фишка в шуме, который он издает. Не мешает так и забить, как надоело, так поправлять, передергивать, стравливать воздух. Загогулина у Вас маловата, где насос установлен, желательно чтоб хотя бы сантиметров 10-15 прямого участка было перед поворотами, но переделывать уже не стоит. летом, если котел не используется, раз в месяц мин на 10 включать, чтоб продлить его жизнь.
Отвлеченно.... На заднем плане виден водосчетчик с грязевиком, грязевик так не ставят. Я так понял вода идет снизу вверх. Подумайте грязь упирается в сетку грязевика, воду выключили, грязь не осталась в отстойнике, а падает обратно в трубу. Грязевик ставят горизонтально или вертикально по стрелке на нем, но чтоб грязь оставалась в отстойнике.

  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 2

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Спасибо, evgesha, за дельные советы и профессиональный подход
Спасибо!


Сейте разумное и доброе!
  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 


15.04.15 21:12

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Торгую я этими насосами уже очень давно.В Ростове на оптовом рынке цена его до поднятия бакса была 1000р.Это подделка они часто выхаживают 2-3 года и усе.Это походу первые позывы.Там вырабатываются керамические втулки-потшибники.Можно поменять якорь с потшибниками но его практически невозможно купить.А так насос под замену.Выложи фото паспорта тогда точно скажу подделка или нет.Или фото лица насоса более с близкого расстояния.

  

10 (и более) лет назад
Сообщения: 146

 
 


28.04.15 17:12

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Система наполовину самотеком, наполовину принудительная
У меня такая-же "проблема" была с насосом . Насос стоял перед твердотопливным котлом Дакон дор 32. Причина шума в насосе - низкое давление в системе. Как только система прогреется , давление повысится- насос перестает шуметь.
  

14 (и более) лет назад
Сообщения: 2,066

 
 


28.04.15 20:28

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Скорее всего, если система открытого типа (расширитель в виде негерметичной емкости), у Вас наблюдается кавитация.
На подаче, т.к. температура выше этот эффект более активен. Так же влияет и расстояние от центра насоса, до низа расширителя открытого типа, на давление подпора насоса. У всех по разному, но, по памяти, не менее метра (сам делаю не менее 1,5 метра). Погуглите"давление подпора на насос..." Из практики, это явление обычно сопровождается очень частой подпиткой системы, бывает ложно срабатывает "нюхач". Да и про прямой участок правильно сказали...

  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 68

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Открытого расширителя у нас нет. Есть гидробак литров на 20


Сейте разумное и доброе!
  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 


28.04.15 21:24

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

А какое держится давление в системе ?

  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 68

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Давление - ок. 1 атм


Сейте разумное и доброе!
  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 198

 
 


29.04.15 14:12

 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Поднимите до 1,2 -1,5 и посмотрите, послушайте. Если шум исчезнет, то, думаю, всё же это кавитация. [xn----wtbhdfi.xn--p1ai] [www.ges.ru]

  

9 (и более) лет назад
Сообщения: 68

 
 
 

Re: Почему шкворчит насос Grundfos UPS 32-40 180

Спасибо за совет, обязательно попробую - уже в новом отопительном сезоне..