04.07.15 01:08
Толщина стенки обсаднойРазмещено: aquarius
04.07.15 01:08 Толщина стенки обсадной Вогнал меня один торгаш в ступор, поэтому поинтересуюсь на практике какую толщину стенки трубы 125 нПВХ хемкор можно применять в зависимости от глубины и допустимо ли скручивать трубы разной толщины при обсадкуе?
10 (и более) лет назад
04.07.15 10:30 Re: Толщина стенки обсадной 5 мм до 50 м., 6мм до 70 метров, вроде так.
10 (и более) лет назад
04.07.15 11:40 Re: Толщина стенки обсадной а вот возник вопрос что если обрезки из трубы 5мм применять как отстойник после фильтра на глубине более 50 м, выдержит ли? И вообзще до какой максимальной глубины можно применять нПВХ трубы
10 (и более) лет назад
06.07.15 12:55 Re: Толщина стенки обсадной я так и делаю, все выдерживает. А про трубы лучше всего постучись к ВВ или к нему на сайт яртрубы, там все написано.
10 (и более) лет назад
06.07.15 15:38 Re: Толщина стенки обсадной aquarius могу сказать о обсадных трубах нПВХ, о тех изделиях, что производим сами. На сайте yartruba.com , на гл. стр. можете использовать калькулятор. В нашем случае обсадные трубы одного диаметра соединяются по резьбе. Например: 125*4,0; 125*5,0; 125*6,0; 125*7,5; соединяются между собой. Это позволяет комбинировать колонну. В забой, где наружное давление максимально большое, монтировать трубу с большей стенкой. Но с этой экономией надо обращаться осторожно, понимая в каких условиях будет стоять тот или иной участок обсадной колонны. Я сформулировал следующее правило. Пучинистость или плывунность грунтов, где внешнее давление бывает максимально большим, определяется в некоторых случаях непосредственно после завершения бурения, перед монтажем колонны.. Сжимающие нагрузки при обсыпке гравием, забутовка межтрубного пространства, кривизна скважины, ее свабирование и большая разница в уровнях воды в обсадной колонне и затрубном пространстве - все это негативные факторы, которые надо учитывать при выборе серии труб. И если пробуренная скважина собирает эти негативные факторы, то рекомендую иметь на буровой трубы с большим PSI. Конечно, когда буровики работают металлом эти вопросы уходят на второй план, работая с пластиковыми обсадными трубами об этом надо помнить. С уважением,ВА
11 (и более) лет назад
07.07.15 10:08 Re: Толщина стенки обсадной я всегда ставил до 50м 5 а до 70 6, глубже не ходил, вроде трубы держаться. Теперь заказчик хочет 95, по разрезу крупный песок/гравий, супесь, песок водоносный. Вот если от 70 до 100 м использовать 7, фильтр ярославский но отстойник кусок трубы 5 не более метра, теоретически допустимо ли, особенно волнует вопрос по отстойнику.
10 (и более) лет назад
07.07.15 11:31 Re: Толщина стенки обсадной
Смысл рисковать? Такая экономика всегда в конце боком вылазит... All rights reserved
Модератор
07.07.15 12:06 Re: Толщина стенки обсадной Тут не экономия а больше желание отстойник сделать, а то стрёмно когда под фильтром остаётся 30см
10 (и более) лет назад АРХИВ
|