04.02.15 19:32
Разрыв столба или убитая станция ?Размещено: ALPIK
04.02.15 19:32 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
станции джилекс действительно гавно, а вот обратный клапан нет разницы как ставить вертикально или параллельно (у тебя он установле правильно), американка вакуум держать будет, фильтр на всосе выкидывай, да и сама труба должна быть внутри по возможности гладкой, водичка в абиссинке на всосе движется с завихрением и поэтому любая неровность, изогнутость, сужение трубы создаёт дополнительное сопротивление потоку, вообщем в идеале труба внутри должна быть целиковой и идеально гладкой, мы используем целиковый кусок 32ПНД
правильно- эт при помощи компрессора на 12 очков в сочетании с эрлифтом
9 (и более) лет назад
05.02.15 11:29 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
Вот , братцы, и я прихожу к такому же выводу. Стеклянную трубку нужного диаметра не нашёл, просто выкинул фильтр, но щелчки пузырьков на изгибе расходного шланга почти не убавились. Есть мысль перейти на целиковую пнд и соорудить пароотделитель на расходе из куска ПП 50. Сделать вход, выход с нижней стороны трубы, а сверху поставить воздушник от отопления. Что скажете ? И что значит в ПНД трубе SDR-11, ПЭ-100, ПЭ-80 ? Вчера случился казус. Насос был подключен к старой железной скважине, которая заземление, ей 13 лет, последний раз использовалась три года назад, до этого стояла 10 лет. Так мы её и купили вместе с домом. После очередного перегиба шланг начал дёргаться и появлялось всё большее количество воздуха , вплоть до полного отсутствия воды в струе! В прыжке выключаю котёл (кессон в котельной), выключаю станцию, она шипит и бурлит! Открываю дверь и окно. Ожидаю реакции сигнализатора загазованности, он молчит, судорожно вспоминаю, свойства метана, радона... Через минуту все затихает - нихрена себе пузырик! Через десять минут стартую станцию, засосала сразу, как ничего и не было , значит газ не из скважены. И тут до меня доходит , что сдохла груша ГА Очканул конкретно, потом долго смеялся ! [
Изменения: 2. Последнее изменение: 05.02.15 11:56 - ALPIK. ]
9 (и более) лет назад
05.02.15 12:38 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
или так ?
[
Изменения: 1. Последнее изменение: 05.02.15 12:51 - ALPIK. ]
9 (и более) лет назад
05.02.15 16:09 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
сважина на меже учасков одна на двоих.2010г было жарко,поэтому люди економили.
9 (и более) лет назад
05.02.15 17:41 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
по-твоему экономия от жары зависит?
и трубы какого диаметра?
9 (и более) лет назад
05.02.15 17:57 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
Чёт я мысль не вкурил
9 (и более) лет назад
05.02.15 19:05 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
вот ни разу не видел и не представляю как это на входе пароотделитель можно сделать? там же вакум а не давление
10 (и более) лет назад
06.02.15 12:49 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
Дык на расходной стороне, а не на всосе, а потом отрегулировать приход /расход. Разобрал Педролку. Решётка на входе ГА сгнила и груша получила прокол во время полных опорожнений. Кроме того груша не имеет задней подвески (хвостика) и при опорожнении ложится вниз перекрывая выход воды! И при гнилой решётке она просто прокалывается. А я не понимал, почему после сброса воды из ГА (с выключеной станцией) и закрытии расходного крана в ГА появляется давление до 1,5 бар. Открываю кран, сливаю, и так несколько раз. Теперь то всё ясно - заводской косяк. Или груша для вертикального ГА с верхним подключением. Вот вам и Италия ! Кароче, чтобы не искать родной фланец и не повторился прокол, модернизировал старый. Выдрал стакан со сгнившей перфорацией, заколотил заглушку от ПП 20, просверлил, зенканул, притупил кромки зажигалкой. Вот этот прокол давал мне пузыри на расходе, даже когда насос работал в тазике, пока совсем не прохудился. [
Изменения: 2. Последнее изменение: 06.02.15 12:57 - ALPIK. ]
9 (и более) лет назад
06.02.15 13:09 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
Горлышко рабочего колеса имеет песочный износ и в сочленении даёт зазор около миллиметра. Это может влиять на предельное давление и на скорость набора давления ???
9 (и более) лет назад
06.02.15 23:16 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
нормальный насос педролло не назовут, эт ведь как корабль, как назовёшь так и поплывёт
9 (и более) лет назад
09.02.15 12:46 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
Ну вот. Провёл замеры. Все три скважины дают примерно одинаковое количество воды, первые две (железная и пластиковая) с неизвестным фильтром дают 27 л/мин третья с полметровым фильтром даёт 25 л/мин.
9 (и более) лет назад
19.02.15 23:03 Re: Разрыв столба или убитая станция ?
9 (и более) лет назад АРХИВ
|